    Hej,

    Är GDS hallar OVK pliktiga?

    Exempel på GDS hall, är OKQ8 med x antal bilplatser där man kan tvätta och meka med sin bil.

    #12941
    Thor Berggren
    Deltagare

    Hej!

    Detta har behandlats i en Fos 94023, från 1994. Man hänvisar till det som i dag heter Arbete i motorbranschen (AFS 1998:8). Det man sett pekar på att en GDS hall är att anse vara en industrianläggning och därför ej omfattas av kravet för OVK. Kravet för ventilation finns i nämnda AFS och regleras där istället. Fortfarande gäller dock allmänt råd enligt BFS 2012:6, Om det finns kontors- och personalutrymmen i en industribyggnad bör ventilationssystem som betjänar sådana utrymmen funktionskontrolleras, så själva tvätt/GDShallen är undantagen, men inte butik, omklädning, hygienytrymmet etc, om det skulle råka gå på samma system.

    #13233
    Patrik Nilsson
    Deltagare

    Tack för ditt svar!