Svar till: Ventilation i GDS-hall (Gör det självhall)

Startsida Forum Lagar & regler Ventilation i GDS-hall (Gör det självhall) Svar till: Ventilation i GDS-hall (Gör det självhall)

#12941
Thor Berggren
Deltagare

Hej!

Detta har behandlats i en Fos 94023, från 1994. Man hänvisar till det som i dag heter Arbete i motorbranschen (AFS 1998:8). Det man sett pekar på att en GDS hall är att anse vara en industrianläggning och därför ej omfattas av kravet för OVK. Kravet för ventilation finns i nämnda AFS och regleras där istället. Fortfarande gäller dock allmänt råd enligt BFS 2012:6, Om det finns kontors- och personalutrymmen i en industribyggnad bör ventilationssystem som betjänar sådana utrymmen funktionskontrolleras, så själva tvätt/GDShallen är undantagen, men inte butik, omklädning, hygienytrymmet etc, om det skulle råka gå på samma system.