Kari Tuovinen
Forumsvar skapade
-
FörfattareInlägg
-
Kari TuovinenDeltagare
Vi har en duktig funktionskontrollant här som uppmärksammat problemet och hanterat det enligt Boverkets rekommendationer.
Byggherren ska begära undantag i bygglovet för att ventilationen inte uppfyller kap 6 dvs bibehållet självdrag.
Om detta inte är gjort ska man begära en ny besiktning- Det här svaret redigerades för 2 månader sedan av Kari Tuovinen.
Kari TuovinenDeltagareKänns väl spontant som svårt att underkänna anläggningen på det då driftpersonal har denna inloggning och kan sköta systemet. Jag hade lagt till det som en kommentar att panelen saknas
Kari TuovinenDeltagareVad anser Funkis Tekniska råd om detta ?
Kari TuovinenDeltagarePå en direkt fråga till Boverket svarar dom så här:
Hej Kari.
Den övergripande regleringen finns i Plan och bygglagen PBL i kap 8
7 § Vid ändring eller flyttning av en byggnad får kraven i 1 och 4 §§ anpassas och avsteg från kraven göras med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte samt med hänsyn
till byggnadens förutsättningar och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning i detta kapitel.Plan- och bygglag (2010:900) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)
Det innebär att avsteg vid flyttning hanteras lika avsteg vid ändring.Det är en bedömning för det enskilda fallet som avgör vilka avsteg som kan göras.
Byggherren redovisar avsteg och hur de motiveras. Byggnadsnämnden i din kommun hanterar frågan i det enskilda fallet om avsteg kan antas uppfylla regelverket.Det vore önskvärt med förtydliganden till oss funktions kontrollanter för nu måste vi ner på lagstiftnings och tolka detta. Vi kan göra avsteg efter samtal med byggherren
och kommunen avgör om det är rätt och antas uppfylla regelverket.- Det här svaret redigerades för 2 månader, 1 vecka sedan av Kari Tuovinen.
Kari TuovinenDeltagareEtt bra och sakligt inlägg. Jag vill tro att lagstiftarens andemening med detta inte var att någon annan ska göra kontrollerna, tänker på PBL 8 KAP §25 Om det med stöd av 16 kap. 11 § är särskilt föreskrivet att funktionen hos ett ventilationssystem ska kontrolleras för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader enligt 4 § första stycket 3-6, ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad av någon som är ackrediterad för uppgiften…. Om någon annan ska göra hästjobbet med att luftmängdsmäta så anser jag att personen också bör vara certifierad.
-
FörfattareInlägg